空调:如何高效运行,节省开支并保护地球

A view shows window air conditioning condenser units hanging on block of flats during a week-long heatwave in Madrid, Spain, July 22, 2022. REUTERS/Isabel Infantes
Air conditioning units can be very energy intensive.Image: REUTERS/Isabel Infantes
本内容由人工智能自动翻译。
  • 三位专家探讨如何以最高效率运行空调——这关系到电费和地球。

  • 他们探讨白天外出时是否应该让空调继续运行。

  • 答案?视情况而定。

炎热的夏日可能意味着高额电费。人们希望保持舒适,又不浪费能源和金钱。也许你家曾为给房间降温的最佳策略争论不休。哪种方式效率更高:整个夏天都让空调不停运行,还是白天不在家时把它关掉?

我们是一支由建筑设计 和建筑系统 工程师组成的团队,我们使用模拟热传递和空调系统性能的能源模型,来探究这个长期存在的问题:是全天持续排热,还是只在一天结束时排出多余热量,才能从家中移除更多热量?

归根结底,答案取决于从家中移除热量需要消耗多少能源。这会受到许多因素影响,例如房屋的隔热效果、空调的尺寸和类型,以及室外温度和湿度。

根据我们尚未发表的计算结果,上班外出时让家里升温、回家后再降温,可能比始终保持凉爽更省电——但这取决于具体情况。

即使外出,也让空调全天全速运行?

首先,想想热量最初是如何积聚的。当建筑物储存的热量少于室外时,热量就会流入家中。如果流入家中的热量速率为“每小时1单位”,那么空调每小时都需要移除1单位热量。如果关掉空调任由热量积聚,到一天结束时,积累的热量最多可达8小时的量。

不过,实际情况往往没那么多——房屋储存热量的能力有限。进入家中的热量还取决于建筑物一开始有多热。例如,如果你的家在与室外气温达到平衡前只能储存5单位热能,那么到一天结束时,最多只需要移除5单位热量。

此外,随着家中温度升高,热传递过程会减缓;最终达到平衡时,室内外温度相同,热传递便会降为零。极端高温下,空调的制冷效果也会变差,因此在一天中最热的时候关掉空调,可能提高系统的整体效率。这些因素意味着,对于应该全天开足空调,还是等到傍晚回家后再开,并没有一个简单明确的答案。

不同空调策略的能耗

我们以一套隔热性能典型的小户型住宅为例,考察两种温暖气候:干燥的亚利桑那州和潮湿的佐治亚州。我们使用能源建模软件,该软件由美国国家可再生能源实验室开发,用于分析住宅建筑的能源使用情况;我们据此对这套假设面积为1,200平方英尺(110平方米)的住宅进行了多种能耗测试。

我们考虑了三种温度策略情景。第一种将室内温度恒定设为76华氏度(24.4摄氏度)。第二种是在8小时工作日内允许温度升至89华氏度(31.6摄氏度),也就是“调高设定温度”。最后一种是在较短的4小时工作日内,将温度设定上调至89华氏度(31.6摄氏度)。

在这三种情景中,我们考察了三种不同的空调技术:单级中央空调、中央空气源热泵(ASHP)和分体式热泵机组。中央空调机组在现有住宅建筑中很常见,而热泵凭借更高的能效日益普及。中央空气源热泵可以轻松逐台替换中央空调机组;分体式热泵的效率高于中央空调,但安装成本较高。

我们想了解不同情景下空调能耗的变化。我们知道,无论采用何种暖通空调技术,当恒温器设定值恢复到76华氏度(24.4摄氏度)时,空调系统都会加大运行;在所有三种情景中,下午晚些时候室外气温通常最高时,系统也会加大运行。在调高设定温度的情景中,我们将空调设定为在住户回家前开始为房间降温,以确保他们到家时室内热舒适。

亚利桑那州不同空调策略下的能耗和温度曲线。Image: Pigott/Scheib/Baker/科罗拉多大学博尔德分校,CC BY-ND
佐治亚州不同空调策略下的能耗和温度曲线。Image: Pigott/Scheib/Baker/科罗拉多大学博尔德分校,CC BY-ND

我们的发现是,即使空调会暂时加大运行以应对较高的室内温度,调高设定温度情景下的总体能耗仍低于全天维持恒定温度的情景。按年计算,使用传统中央空调时,节能幅度最高可达11%。

不过,如果房屋隔热性能更好、空调能效更高,或气候中的温度波动较小,节能幅度可能会降低。

亚利桑那州不同空调策略下的年度总能耗Image: 图表:The Conversation,CC-BY-ND 来源:Pigott、Scheib、Baker/科罗拉多大学博尔德分校
佐治亚州不同空调策略下的年度总能耗Image: 图表:The Conversation,CC-BY-ND 来源:Pigott、Scheib、Baker/科罗拉多大学博尔德分校

中央空气源热泵和分体式热泵的整体能效更高,但通过调高设定温度节省的能耗较少。无论系统类型如何,工作日将设定温度调高8小时都能节能;而调高4小时带来的收益则不那么明确。